AW: Holzdeck/ Steg Unterkonstruktion
Hallo Michael,
leider habe ich erst jetzt Deinen post gelesen...
.
Ich habe bei mir einen freitragenden Steg, der 1,20 m vom letzten Stützpunkt entfernt liegt. Der ist mit 90er Bangkirai-Balken abgefedert, und hält über eine halbe Tonne auf dem letzten halben Meter problemlos aus. mit
Douglasie o. ä. würde ich das nicht mehr haben wollen, da er sich bei einer solchen Belastung im cm-Bereich senkt!
Damit entscheidet die Steg-Breite über die max. Zahl an Leuten auf dem Steg, und die mögliche Belastung (auf einem 60er hast Du zwei Balken, und max zwei-drei Leute am Ende, aber auf einem 1,20 m breiten...
).
Bei Dir habe ich keine Konterlattung gesehen. Das wäre ein echter Schwachpunkt an Deiner Konstruktion, der die mögliche Belastung um Größenordnungen absenkt!
bei mir läuft eine 60x40 mm² Konterlattung im 300er Abstand quer zu den Tragbalken, die sicher auf diesen verschraubt ist (140x6 mm² Schrauben). Diese gleicht u. a. Schwachstellen im Holz aus (Äste etc), und erhöht damit die Belastbarkeit.