Umgekehrter Bodenablauf oder doch Schwerkraftfilteranlage bei Hanglage?!

Gärtner Fredl

Mitglied
Dabei seit
31. Juli 2009
Beiträge
5
Ort
92***
Teichtiefe (cm)
2
Teichvol. (l)
15000
Besatz
noch in Arbeit Teichprojekt 2009/2010
Hi zusammen,

ich brauche Profiunterstützung, bin gerade am entwerfen von meinem Teich incl. Bachlauf (15m³, siehe Bild ).:crazy

Der Höhenunterschied von der Teichoberkante zum Bachlaufanfang ist ca: 1,5m.
Ich will auf Höhe des Bachlaufanfangs einen Schwerkraft Teichfilter (siehe Bild, ), mit umgekehrten Bodenablauf (siehe Bild) und Skimmer bauen.

Meine Fragen:

Hat jemand schon sowas gebaut oder vielleicht hat jemand einen besseren Tip für mich, wie ich das angehen kann.

Ist der Rohrdurchmesser (umgekehrter Bodenablauf ) von 50mm nicht zu klein für den Durchfluß hinauf zur Filterstelle? Entfernung ca:7m und Höhenunterschied: ca:4m (Teichgrund bis zum ersten Filter)
Die Regentonnen sollen mit Potest am Hang entlang stehen und die Zu- und Ablaufrohre sollen unterirdisch verlegt werden.

Oder soll ich gleich die Regentonnen einbuddeln, so spar ich mir zwar eine Pumpe aber Nachteil:
Ich muß dann das gefilterte Wasser ca: 11m und mit Höhenunterschied von ca:1,5m (Filterausgang bis zum Bachlaufanfang) pumpen und naturlich ein Loch buddeln mit Deckelkonstruktion.


Danke!:oki

Ciao

Gärtner Fredl

P.S.: Sorry für die schlechte Zeichnung!
Zeichnung Teich, Potest mit Filter außen.jpg 

Zeichnung Teich, eingebuddelter Filter.jpg 

bodenablauf_umgekehrt_anschluß.jpg 

http://www.oase-technik.de/media/images/info/202_0.jpg
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
AW: Umgekehrter Bodenablauf oder doch Schwerkraftfilteranlage bei Hanglage?!

Servus Scholzi,

danke für die Info!:oki:oki

Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.

Aber wie löst man das mit dem Bodenablauf, in der Skizze (https://www.hobby-gartenteich.de/xf/threads/21854, unter Punkt b) ist der Zugang zum SiFi nicht am Bodengrundablauf, sondern an der Seitenwand. Meist Du man dann das Prinzip vom Bodengrundablauf mit der Skizze (https://www.hobby-gartenteich.de/xf/threads/21854, unter Punkt b) kompinieren?:kopfkratz

Danke!

Ciao
 
AW: Umgekehrter Bodenablauf oder doch Schwerkraftfilteranlage bei Hanglage?!

wo das Rohr den Teich verlässt spielt nicht die Rolle, hauptsache unter Wasseroberfläche!
Im Teich kannst du auch Rohr verlegen..(bis auf den Grund) solltest halt nur drauf achten das die Bogen nicht über 30 Grag haben sollten:oki (also 45' = no go)
Und natürlich alles DN 110:oki......nichts mit 50er:box

Über Bodenablauf funktioniert das natürlich auch....dan verlegst du halt die Rohre außerhalb vom Teich:oki
 
AW: Umgekehrter Bodenablauf oder doch Schwerkraftfilteranlage bei Hanglage?!

Servus Fredl

Herzlich Willkommen

1.) Was spricht gegen ein eingraben des Bodenablaufs unter dem Teichvließ/Folie .... :kopfkratz

und

2.) Vergiß den Bachlauf ... die Höhe kannst nur durch immensen Stromverbrauch überwinden ... soll heißen ... die Pumpen haben eine Kennlinie ... umso höher sie das Wasser heben muß, umso weniger Wasser kommt beim Filter an ... und im übrigen ... es ist keine Schwerkraftanlage die du planst.

3.) Die zu hebende Höhe wird ab Teichwasseroberfläche gemessen, egal wie tief der Teich ist ;)
 
AW: Umgekehrter Bodenablauf oder doch Schwerkraftfilteranlage bei Hanglage?!

Gerade aufgefallen ...
Was macht denn das Thema in "Tiere im und am Teich"

Ich verschiebe es mal nach "Technik im und am Teich"
 
AW: Umgekehrter Bodenablauf oder doch Schwerkraftfilteranlage bei Hanglage?!

Servus Helmut,

danke für Deinen Eintrag.

Zu Punkt 1:

Einen Bodenablauf einzubauen ist kein Problem. Dann spar ich mir eine Pumpe und einen Siebfilter gegenüber der gepumten Variante oder der Halbschwerkraftanlage.
Aber nur wenn ich eine Schwerkraftanlage baue.
https://www.hobby-gartenteich.de/xf/threads/21819

Zu Punkt 2:

Was hälts Du von der Pumpe?
http://www.teichpumpe-teichfilter.de/teichpumpe-Teichpumpen/teichpumpe_eco-x_10000.html

Zu Punkt 3:
Erwischt, in der Physikstunde hatte ich gefehlt!!:aua


Und ja, ich weiß, ich bin in der falschen Rubrik, weiß Du wie man das ganze jetzt noch verschieben kann?:kopfkratz


Gruß

Fredl
:danke
 
AW: Umgekehrter Bodenablauf oder doch Schwerkraftfilteranlage bei Hanglage?!

Servus Fredl

Ist schon längst verschoben :oki

Die Pumpe ... naja, da kommen oben bei 2m Höhe gerade noch nicht mal die Hälfte an, eben die 4.800 Liter. Ist aber bei vielen Pumpen, wenn nicht bei allen so.
Darum ...
2.) Vergiß den Bachlauf ... die Höhe kannst nur durch immensen Stromverbrauch überwinden ... soll heißen ... die Pumpen haben eine Kennlinie ... umso höher sie das Wasser heben muß, umso weniger Wasser kommt beim Filter an

Ich könnte mir nur eines vorstellen ...
Bau den Filter in Schwerkraft neben den Teich, zumindest auf Teichniveau und wenn schon Bachlauf ... dann mit extra Pumpe ... kannst ja dann nach gutdünken ein/aus schalten ... wie von Dir/Euch gewünscht.
Denn bei deiner Variante müßte/sollte sie rund um die Uhr laufen, wegen dem Filter.

Zu 1. Punkt) Warum ersparst Dir den Siebfilter :kopfkratz
Da hast aber etwas mißverstanden.

Ein Siebfilter oder auch anders genannt ein Vorabscheider/Vorfilter (wie Peter es nannte) sollte nie bei einer Filteranlage fehlen. Der holt den groben Schmutz (Blätter, Algen etc. heraus) und entlastet damit die nachfolgenden Biostufen/Biofilter :oki.

Und eine Pumpe ersparst Dir auch nicht :aua, sie befindet sich nur am Ende der Filterkette gegenüber der "Gepumten Version", da sitzt sie zum Anfang.
Den Unterschied macht die Leistung ...
Bei Schwerkraft fließt von selbst "kommunizierdende Röhren" das Wasser des Teiches in den Filter und wird am Schluß in den Teich gepumpt. Vorteil es braucht sehr wenig Leistung, damit Strom das Wasser in den Teich zu befördern, da gleiches Niveau.
Anders beim "Gepumpten Filter". Hier muß das Wasser immer eine Höhe überwinden, damit die Pumpe das Wasser "heben". Dies kostet Strom. Auch sind sie nicht so leistungsfähig wie die "Schwerkraftfilter".
 
AW: Umgekehrter Bodenablauf oder doch Schwerkraftfilteranlage bei Hanglage?!

Hallo Fredl,

und

:willkommen bei den Teich - :crazy

Hast du auch einen Vornamen?? Oder heißt du wirklich Fredl??

Ist der Rohrdurchmesser (umgekehrter Bodenablauf ) von 50mm nicht zu klein für den Durchfluß hinauf zur Filterstelle?

Ich sag jetzt mal: Früher oder Später Ja

Bau einen "Normalen BA" mit DN 110 Anschluss ein. :oki

Dann noch eine Frage meinerseits:

Auf dem ersten Bild ist eine Rüttelplatte zu sehen. Was machst du mit dem Teichaushub. :kopfkratz

Wenn du da wirklich soo viel Höhenunterschied (1,5m) hast, könntest du doch den Aushub zum anfüllen nehmen und gleich abrütteln.
Dadurch verkleinerst du gleich den Höhenunterschied. ;)

Den Rest hat Helmut ja schon erklärt, bzw. mit Links verwiesen. :oki

Ach und noch was:

Das loch inne Mitte muss von der Grundfläche größer werden. Wie soll'n da später mal 10-15 Koi von 70-80cm Länge überwintern. :kopfkratz
 

Benutzer, die dieses Thema gerade betrachten

Zurück
Oben Unten