Bereich 0 ist das Becken bis OK Wasser, Bereich 1 ist ab OK Wasser 2m horizontal seitlich weg.
Somit wäre der 20cm hohe Bereich des Teichsockels z.B. gar nicht erfasst...und ich könnte dort- natürlich unter Beachtung weiterer Vorschriften- eine 230V Steckdose anbringen, weil ausserhalb Bereich 0 und 1.
Nee, Vorsicht.
Bereich 0 umfasst das Innere eines Beckens, ungeachtet einer virtuellen Wasserlinie.
Bereich 1 besteht zwischen der Grenze des Bereichs 0 und der senkrechten Fläche in 2m Abstand vom inneren Rand des Beckens.
Das was du skizzierst stimmt leider nicht mit der VDE überein.
Ja, ich mach ja eher Werbung, dass ich noch 2..3 Teichler die Fachbücher holen und wir hier in die Diskussion viel Substanz reinkriegen ...Rhabanus:
Willkommen im Kreis der "Fachbuchzitierer".
Nee, Bereich 1 hört weiterhin nach 2m auf. NG will das vermutlich "idiotensicher" machen, so dass die Leute wirklich 2m vom Wasser wegbleiben. (In der Stadt fährst du doch auch nicht 49,9 km/h, oder? )In der Beschreibung steht übrigens Abstand 2,5m vom Teich einzuhalten....aber vielleicht gibt es ja eine neuere Fassung der DINVDE 0100 702 mit anderen Bereichseinteilungen wo ich noch kein "Fachbuch" gefunden habe.
Weisst du, wie NG ihre 220V-Pumpe in dem Schacht anklemmen lässt? Der Schacht liegt nämlich in Bereich 2, da darf zwar 220V hin, aber unter strengen Anforderungen (die ich momentan noch nicht komplett verinnerlicht habe)