welche Gefahren entstehen denn bei einem separaten Filterkeller der 1,5m vom Teich entfernt ist und alle Steckdosen sich oberhalb des Teichniveaus sind. Alle Membranpumpen ca. 40cm oberhalb des Teichniveaus sind, somit nichts mit dem Teich selbst bei einer Leckage in Berührung kommt, aber lediglich als Beispiel 50cm von den 2m fehlen? Ich suche da gerade eine Logik, ich weiß, ist schwer bei der VDE.Es geht darum, ob im normalen Betrieb Gefahren entstehen können.
Steckdosen sind in einem Abstand ab von 2 Metern zu installieren. Punkt. Über/unter Teichniveau unwichtig.welche Gefahren entstehen denn bei einem separaten Filterkeller der 1,5m vom Teich entfernt ist und alle Steckdosen sich oberhalb des Teichniveaus sind.
aber ist schon etwas schwachsinnig, oder? ich suche gerade irgendeinen sinnvollen Grund dafür.... eine Aussage wie z.b. grundsätzlich über Teichniveau und mindestens 1m entfernt könnte ich verstehen, aber so verstehe ich den Grund dafür gar nicht mehr.Punkt. Über/unter Teichniveau unwichtig.
Hab ich doch gesagt, zwei Meter seitlich. Gefällt dir aber auch nicht. :grübel Teichniveau unwichtig!... eine Aussage wie z.b. grundsätzlich über Teichniveau und mindestens 1m entfernt könnte ich verstehen, ...
geht nicht, dann müßte ich meine Schwerkraftanlage abreissen, die Filter wieder pumpen, 2m vom Teich wegstellen, oder 2m hoch über Teichniveau installieren. Also warte ich auf den Staatsanwalt und lege schonmal die Rechnung vom Elektromeisterbetrieb raus!Auch wenn du es nicht verstehst: Setze die VDE um und gut ist!
1:0 für dich. Hab ich wirklich unsauber zitiert.Dein Zitat '....die außerhalb des Teiches unterhalb des Wasserspiegels eingebaut werden.' geht in die Hose.
Das Original lautet nämlich : Denn er verkauft Schwerkraft-Filter, die außerhalb des Teiches unterhalb des Wasserspiegels eingebaut werden.
Das kannst du nicht einfach auf Anderes anwenden.
ich bin leider nicht vom Fach und grübel gerade was hinter einer Festlegung der Grund ist. Für alles gibt es einen Grund. Wenn Leute was grundlos festsetzen ist das deren Entscheidung. Ich kenne viele Sachen die grundlos festgesetzt wurden, aber bei genauerem Hinterfragen diesem nicht standgehalten haben. Einige davon wurden auch bereits geändert. Und VDE ist nichts anderes als eine privatrechtliche Organisation die sich zum Ziel gesetzt hat Standards festzulegen. Da gibt es als schönes weiteres Beispiel den Beuth-Verlag, der lebt nur davon das er gegen Geld diverse Standards entwickelt, teilweise auch sehr substanzlos. Es steht jedem frei dort ein angemessenen Beitrag zu leisten, auch wenn er von der Materie (wie in meinem Fall) keine Ahnung hat.orry, aber auf diesem Niveau wollte ich keine Fachgespräche führen.
ich habe Schwerkraft, der Filterkeller ist 1,5m weg vom Teich, mit einem Haus überbaut und die Steckdosen sind alle auf VDE-Mass an der Wand installiert (ich glaube 110cm vom Boden).Ich verstehe nicht, warum bei einer gepumpten Version die Seeckdose woanders sitzt!
Das heisst dann, dass es VDE-konform ist, wenn die Pumpe in einer Stecker/Steckdosenverbindung innerhalb des Schachtes installiert wird?
Frage 2: Wie zählt ein separater Raum neben einem Bassin?
Die Bereiche 0, 1 und 2 enden an Wänden und Türen. Du kannst in benachbarten Räumen alles tun oder lassen.
Der Filterkeller ist dann erst einmal kein Becken, sondern ein Raum. Außer FI-Schutz für Steckdosen, braucht nichts weiter beachtet zu werden. Befindet sich in diesem aber ein Becken, sieht das ganz anders aus.
Über die Definition könnte man jetzt streiten. Ist ein Aquarium auch ein Becken?
Zeig mir ein Bild deines Filterkellers!
Befindet sich der FK neben dem Teich, ist wieder die VDE 0100-702 anzuwenden.